假如有人把支付宝存储服务器炸了(物理炸)

曾经在银行做过四年的运维,一个干IDC的从业人员来答一波。

其实这个问题早在几十年前,就有人提出。

在2007年7月,公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息化工作办公室就制定了《信息安全等级保护管理办法》,其中明确表示:作为目前金融圈信息安全等级的权威认证系统,三级等保是除银行之外的金融系统最高等级信息安全认证。

这个目的就是

防止信息系统受到破坏后,对 社会 秩序和公***利益造成严重损害,或者对国家安全造成损害。

当然我不可能在这讲三级等保,有兴趣可以自己去查一下。

那么把支付宝存储炸了到底会发生什么?

那要看你怎么炸,我们看看最低配的金融信息系统是什么样的

网上找的图,不是很贴切但是比较容易看懂

一般的金融信息至少是两地三中心的系统。

两地三中心指的是,在同城做两个数据中心,关系是热备份或者双活

双活指的是,你炸了一个,还有一个。两个同时工作,几乎没有影响。

热备份指的是,你炸了一个,我可以把服务切到另一个数据中心,也没啥影响。

所以你要炸就得一下炸俩。

那么两个数据中心同时炸了,怎么办。

不好意思,我还有容灾数据中心,可以切换和恢复数据。

三个数据中心都炸了怎么办,不好意思,我有冷备份。

冷备份指的是,定期备份,这个备份不运行在系统里,单拿出来。

这下有点影响了,因为冷备份不是实时的,如果2个小时做一次增量备份,那你两个小时之内的数据可能就没有了(部分数据也可以恢复,后面会讲到)。

而且冷备份恢复也需要比较长的时间,业务短时间是没法提供了,但是数据还是能恢复的。

那我把你冷备份也炸了

不好意思,我不止一份冷备份。

气死我了,这么硬的么,那我把你三个数据中心和所有备份全炸了。

那你厉害,我只能找各个银行和金融机构要资金数据了,用户数据什么蚂蚁评分估计是没了。

支付宝的所有交易,背后都是银行和基金的交易,通过他们的数据也可以恢复支付宝的数据。

但是能不能恢复完整就不好说了,只能说数据不好要的。但是还是有希望的

那我把三个数据中心和所有备份全炸了,也把合作的金融机构的全部数据中心和备份全都炸了

不好意思,央行有结算数据。

有一个算一个,来一个炸一个,哪有数据炸哪!

那你牛逼!

那么支付宝有多少数据中心呢

不知道

我们可以从侧面大致看一下「」这个域名的DNS指向多少ip

目前能看见八个,这八个是同时活着的,也就是多活。

(看错了,前面是dns所在地 后面是ip 一***两个,sorry 哈哈)

另外,这个alipay的域名解析地址,并不代表支付宝的数据就在那个地方。

只是请求和返回数据的服务器在那个地方,具体内部业务怎么走的,我们也不知道。

我们看一下查资金明细,需要请求哪些地址

可以看到 业务不是在一个地方。

后面的热备,容灾就看不见了。

要炸支付宝的存储的话,还是要下点功夫的。

…………………………拓展分割线…………………………

炸可能不太现实,我们看看如何搞瘫痪一个数据中心。

数据中心有几种分类方式。

现在用《数据中心设计规范 GB50174-2017》,原来的《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)已经作废了。 感谢评论各位大佬指出错误

能承接金融业务的数据中心,需要按《电子信息系统机房设计规范》规定的A类数据中心。

一般单数据中心内的信息系统,也有主备和负载均衡,所以单拔掉几个设备的网线并不好使。

那我们从电力系统入手。

我们切断数据中心的供电,就可以做到让数据中心瘫痪。

1、我们直接把发电站给炸了吧,数据中心不攻自破。

不行,数据中心有2N+1的电力供应,说白了就是有两个发电站同时供电,每个发电站都能满足数据中心的全部电力需求,还有一个是备份电力供应,以备两个发电站同时断电的情况。

2、我擦,要炸三个发电站么?发电站是那么好炸的么,那我们直接炸数据中心里的配电室吧。

不行,A类数据中心的市电接入都是独立的配电室,而且是物理隔绝的,要炸得全都炸。

3、行,那我下点血本,全给丫炸了。

还是不行,数据中心里有ups室,里面放的都是电池,至少能供应数据中心满载运行15分钟。

4、哈哈,那就等15分钟,我不信15分钟之内他能修好配电室。

他们不用15分钟修好配电室,他们有发电机和储油罐,能支持满载12小时以上。

5、意思他们12个小时能修好一个配电室?

不,他们跟附近至少两个加油站签订协议,4个小时之内供应柴油。

6、我擦,那我找雷公劈他丫的。

雷公也不好使,他们有防雷接地措施。

7、那我搬个火焰山过来,热死他。

你能搬来也不行,内部恒温恒湿。

8、那我在数据中心地下搞个核试验,震碎他。

不好意思啊,他们抗震至少八级。

9、那我偷偷混进去放一把火,他要灭火,干粉也会弄坏服务器,水也会弄坏服务器。

哎,你以为安防系统是摆设么,就算你能进去,你也不可能带进去打火机啊。

就算你混进去了,打火机也带进去了,你也点不着啊,机房里没有易燃物品啊。

就算你再带两桶汽油进去,你点着了,也能分分钟灭掉啊。

数据中心检测灭火有温感系统,视频系统,甚至还有值班人员盯着。

发现火情,后灭火用的也不是干粉或者水这些可能损坏服务器的东西。

用的是 七氟丙烷 气体,抽出数据中心的气体,然后释放 七氟丙烷。

这种东西无色无味,杀人于无形之中,咳咳,说错了重新来,这东西无色、无味、低毒、不导电、不污染、无腐蚀性。

10、那里面的人不都憋死了么。

数据中心灭火时,门禁系统会自动断电,人员可以离开灭火区域。

就算无法及时离开,数据中心内也配备足够量的氧气面罩。

11、不搞了不搞了,搞不过。

那就对了。

A类机房建设的位置也非常苛刻,旁边不能有铁路、公路、机场、化工厂、垃圾填埋场、核电站、军火厂、加油站等有安全隐患的东西。

自身位置要求不能设置在有可能发生洪水、地震的地方,不能设置在犯罪率较高的地方。

即使这样数据中心也需要达到一定的抗洪和抗震标准,而且有犯罪记录不能靠近机房。

内部的暖通系统,空调系统,照明,灭火,供电等等系统都有非常严苛的要求。

为了你钱包里的那2块五毛钱,我们可是操碎了心啊。