有关加油站盖房子的法律规定
根据《GB50156-2002汽车加油加气站设计与施工规范》的规定,加油站与周边重要公***建筑的安全距离为50米,二级站与周边民用建筑安全距离(一类20米、二类16米、三类12米)。?具体见下表:
表4.0.4油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火间距(m)
级别项目?埋地油罐?通气管管口?加油机?
一级站?二级站?三级站?
重要公***建筑物?50?50?50?50?50?
明火或散发火花地点?30?25?18?18?18?
民用建筑保护类别?一类保护物?25?20?16?16?16?
二类保护物?20?16?12?12?12?
三类保护物?16?12?10?10?10?
甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐?25?22?18?18?18?
其他物品生产厂房、库房和丙类液体储罐及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐?18?16?15?15?15?
室外变配电站?25?22?18?18?18?
铁路?22?22?22?22?22?
城市道路?快速路、主干路?10?8?8?8?6?
次干路、支路?8?6?6?6?5?
架空通信线?国家一、二级?1.5倍杆高?1倍杆高?不跨站?不应跨越加油站?
一般?不跨站?不跨站?不跨站?不应跨越加油站?
架空电力线路?1.5倍杆高?1倍杆高?不跨站?不应跨越加油站?
注:1明火或散发火花地点和甲、乙类液体的定义应符合《建规》的规定2重要公***建筑物及其他民用建筑保护类型划分应符合附录C的规定3对柴油罐及其通气管管口和柴油加油机,本表的距离可减少30%4对汽油罐及其通气管管口,若设有卸油油气回收系统,本表的距离可减少20%;当同时设置卸油和加油油气回收系统时,本表的距离可减少30%,但均不得小于5m5油罐、加油机与站外小于或等于1000kVA箱式变压器、杆式变压器的防火距离,可按本表的室外变配电站防火距离减少20%6油罐、加油机与郊区公路的防火距离按城市道路确定:高速公路、Ⅰ级和Ⅱ级公路按城市快速路、主干路确定,Ⅲ级和Ⅳ级公路按城市次干路、支路确定